今天被機構說拍急停斷開氣缸電磁閥電源是不對的,誰有Gb16754急停設計準則資料發一下,謝謝
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 2260 點
下載積分: 29236 分
在線時間: 1312(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-08-02
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 18:28
急停拍下是保持當前狀態不動!正常程序設計拍急停后斷開輸出是沒問題,你這是選型問題,要保證電磁閥失電后氣缸依舊保持狀,那就選擇三位五通中封型,如果是重負載還可以選中壓型電磁閥!
同樣的東西用法不一樣,安全性那也就不同了,比如夾爪氣缸用單控閥,那電磁閥長通口一定要接到氣缸收縮口,這樣可以斷電后依舊保持夾緊!