最近在研究這個,參考了一些人的程序,發現他們在使用JOG運行的時候是采取了如下做法:

上電將Controlword (Obj. 6040h: 00h)設為0000 0000 0000 1111,bit0-3應該是必須要接通的。

然后Modes of operation (Obj. 6060h) 內傳入了3,切換為PV模式。

傳送速度進入Target position(Obj.607Ah)內,接著置Controlword (Obj. 6040h: 00h)的bit15為1啟動伺服。

但是我查看了手冊,Controlword 的bit15位是沒有意義的,我看了兩份程序均是置位bit15來啟動jog運行。
問了三菱客服,他說Controlword置位為H0F即可啟動jog,我有點搞不明白啊,請指點,這個參數上電就是H0F了啊,這樣不是上電就啟動了嗎?
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 2437 點
下載積分: 600 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2025-08-05
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-13 11:10
MR-JET-G和MR-JE-C這兩個驅動器手冊有點不一樣的,仔細看對應的手冊。我速度模式就是啟動給定一個速度值,停止給0,這樣就停了