樓主  發表于: 2024-08-12 11:54
三菱MR-JE-C伺服,走絕對定位,沒到位置前6040用10F停止了,下一次絕對定位或者JOG都會將上一段位置繼續走完,再走新的位置;能不能就是啟動定位的時候直接走新的位置。有沒有遇到這個問題的大神,這個問題應該怎么解決。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1982 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 2982 分
在線時間: 2389(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-05
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-12 14:22
引用
引用第1樓夢雨天涯于2024-08-12 12:34發表的  :
從來沒有試過呢,你是自己做的FB還是找的呢?手動前進后退,絕對值定位,停止,啟動都是絲滑的

你幾個軸,帶個6個8個還是不是這樣絲滑