一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

15815307052
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 70 點
下載積分: 624 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2023-04-06
最后登錄: 2025-08-02
查看15815307052的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-03 11:05
想問問各位大佬們變頻器干擾的問題,經常會干擾到PLC,頻率一高那情況更嚴重,加了輸出電抗器,信號線跟動力線都是屏蔽線,屏蔽層都有單端接地(匯總到電柜一起接地,另一端不接),布線也是交流跟直流分開綁,還是會干擾,然后現在給變頻器輸出線加了磁環,暫時有效果。
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 233 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-08-04
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-03 15:47
把變頻器位置放到遠離PLC的地方,最好是電機的附近。
輸出端在變頻,把線抽出來看看,是不是離PLC越近干擾越嚴重

變頻器本體接地走專線,地線越短越好。