公司有一臺氣動壓力設備,不知道誰提的修改方案,現在需要取消單向調速閥,做成程序控制電磁閥開度調速;
主氣缸電磁閥用的亞德客4V400系列最大頻率3次/秒,
,想了幾種方案都有問題:
①PWM控制閥線圈,電磁閥線圈不支持,NG;
②定時中斷不停翻轉,電磁閥開斷頻率不夠,NG;
③下壓時電磁閥兩端通氣,靠氣缸內部氣壓差勻速推進,在到位后如果斷氣會有沖擊還是NG
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 771 個
工控威望: 1154 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-08-05
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-14 14:29
怎么能用普通閥的開關來做氣壓調節呢?做不好的。
首先,閥本身就受不了,它寫的是3秒/次,你要是這么用,閥芯沒幾天就不行了,電磁閥不是這么用的;
其次,你這樣調,沒法穩定,穩定了也差強人意。
調節開度就用比例閥啊,別打普通電磁閥的主意了,啥東西干啥活,別搞跨界。