一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

攻城獅老王
工控人一名,歡迎騷擾。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1642 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2022-03-22
最后登錄: 2025-08-02
查看攻城獅老王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-11 09:54
手上一臺基恩士的相機,走TCP通訊,測量工件之間距離。基恩士工程師說給PLC的形式只能是ASCII。

請問有什么好的辦法將ASCII碼解析出來。

比如ASCII顯示:000000550,實際測量距離是5.50mm,  ASCII碼0對應的十六進制是30   5對應十六進制 35     符號“.”對應十六進制2E
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 2263 點
下載積分: 6885 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-08-03
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-11 11:42
相機給的數值是字符串,其中包含了小數點.吧?基恩士PLC有指令將字符串型小數轉換為浮點數