之前用松下A6伺服手冊上明確說明制動電源和控制電源不能用同一個,現在用國產伺服上面沒有看到這樣的要求,目前有個項目11個伺服走ether cat,有5個是帶剎車的,有必要單獨用一個開關電源給剎車供電嗎
15811806196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 268 點
下載積分: 852 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2025-08-06
查看15811806196的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-07 08:10
引用
引用第5樓工控肥仔于2024-11-06 15:09發表的  :
最早的時候,我們就是用驅動出來的那根線直接接剎車線,后來覺得不方便就加了個繼電器中轉了一下,電源還是同一個,只是這樣容易看剎車有沒有上電跟異常的時候好處理而已

驅動引出來的電流不夠吧