毀人不倦
級別: 探索解密
![]() |
fx5u plc 配FX5-4LC的這個模塊作為溫控模塊,模塊用的是,PID加熱冷卻 內部輸入,外部輸出模式。沒配電流互感器,工程后面面增加了電流互感器,但是增加電流互感器后,F(xiàn)X5-4LC,讀不出電流。這個怎么解決、、 ![]() |
---|---|
|
zhujingyu69
級別: 家園常客
![]() |
樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。 |
---|---|
|