一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 64 點
下載積分: 373 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2025-07-05
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-27 14:28
圖片:
現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題  但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題  給點專業的建議要怎么整改  整個電路都不超過100米  加485分線器是因為還有第三方的主站要讀這個數據   望解答一下
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 199 點
下載積分: 21781 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2025-08-05
查看wzbarley的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-29 14:14
可以把PLC讀取流量計A和B的程序貼出來嗎?
好好學習,天天向上。