樓主  發表于: 2024-12-10 10:33
昨天接外出接線了個電箱,讓個老板叼的上了火。8腳、14腳繼電器的觸點供電,說我接上面了,應該接下面,上面接輸出。接了幾十年電這都不懂,郁悶
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 2260 點
下載積分: 29236 分
在線時間: 1312(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-08-02
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-10 18:25
繼電器看起來一樣,但是不同的廠家引腳位置可能會有差異,一切以線圈外殼的接線圖為準!
當然為了規劃,最好接COM端進,接常開/常閉端出!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!