一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 542 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2025-08-05
查看wzy4828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-10 15:50
圖片:
圖片:
用RS指令將PLS數據傳送到數碼管顯示,當數據超過32767就不能正確顯示,但是查看寄存器(寄存器的值是正確的,后面的數據卻不對<數碼管顯示的居然是這個后面的數據>),寄存器最高位置1表示是負數(怎么解決這個矛盾?)如果手動設置一個超過32767的數字就能正確顯示,求教怎么解決?我另外設置兩個都超過±32767的值再傳送都能正確顯示,就是從PLS傳送過來的數據不能正確顯示超過±32767的值
在監控梯形圖下面PLS顯示的數據也是正確的,就是傳送到數碼管就不行!數碼管只能用8位模式,modbus協議
[ 此帖被wzy4828在2024-12-10 16:15重新編輯 ]
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4868 個
工控威望: 8295 點
下載積分: 18170 分
在線時間: 3403(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-08-07
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-10 15:54
你顯示的時候,切換到32位顯示就行,16位顯示肯定不對啦
樓主留言:
在軟元件監控里切換成32位,寄存器后面的值顯示是36000,但是數碼管還是29536
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464