一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

o煜佶o
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 108 點
下載積分: 684 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2022-04-29
最后登錄: 2025-06-27
查看o煜佶o的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-25 11:10
關于西門子與臺達的PLC之間的主從站RTU通訊的兩個問題:
1.西門子作為主站時,是不是不能讀取臺達的X區
2.臺達作為主站時,是不是不能讀取西門子Q區
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 2522 點
下載積分: 1991 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2022-09-01
最后登錄: 2025-08-01
查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-27 09:23
可以實現,臺達的X區的西門子的Q區先找到對應的modbus地址表,然后主站這邊也要對應的功能碼指令
IP跨網段耦合器,modbus轉profinet網關,PLC串口轉網口橋接器,國產SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP遠程IO模塊,需要聯系高邁德科技-謝工18926207523
淘寶小店 https://shop483911559.taobao.com/