一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-31
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-01-10 20:46
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-31
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-11 12:09
引用
引用第2樓li19930121于2025-01-11 09:09發表的  :
調高輸入電壓,

24V電壓調到28.6V都沒用,一樣的只有3.95mA
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-31
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-01-11 15:52
引用
引用第4樓hstec2002于2025-01-11 13:22發表的  :
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?

程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-31
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-01-12 19:18
引用
引用第11樓tandekun于2025-01-12 14:36發表的  :
有沒有一種可能,是你的表不準?
這中小信號,3.95mA可以認為就是4mA

萬用表和信號發生器都是量的都是小于4毫安,而且PLC里面讀的也是小于5530的,怎么可能是表不準?