RT,1200PLC配兩臺V90伺服電機,分別是1FL6044-2和1FL6067-1的兩臺,搭配兩個對應的驅動器
現在是PLC連接驅動型沒問題,我用V-ASSISTANT進行調試也能找到驅動器,PING也能PING通,但是驅動器連接不到電機,兩臺都是,開機自檢完成后RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,我用V-ASSISTANT進行驅動嘗試電機也不運行,想知道有沒有大佬知道可能是什么情況?線接的也沒問題
公司今年剛買的西門子官方貨,也不能說是質量問題吧。。。。。





2025/2/27更新,STO沒有連接,用的是普通端子單獨給24V電源供電了,導致出現的錯誤,所以線還是有接錯的,是漏接了。。。如果用官方自帶的5連端子的話就沒這個問題了,官方那端子上默認將三個連一起了。。。。現在電機能繼續調試了,就是指示燈還是那個樣子,看到時候程序寫好導入到PLC里變不變
[ 此帖被沉迷學習在2025-03-04 11:22重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(guochunyi) 好貼好貼!
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 12028 個
    工控威望: 19422 點
    下載積分: 14566 分
    在線時間: 2792(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2025-08-01
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2025-03-11 20:35
    低級錯誤導致的高級問題
    三人行者必有我師 ,擇其善者而從之