1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出?                                                                                                                    2.提升機是上升電機是變頻器控制的  我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的  中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教  提前謝過了。
工控人吳先生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 527 點
下載積分: 3649 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2024-10-11
最后登錄: 2025-08-01
查看工控人吳先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-10 08:35
干嘛用的啊
工控人吳先生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 527 點
下載積分: 3649 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2024-10-11
最后登錄: 2025-08-01
查看工控人吳先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-03-10 08:46
我沒搞過,正常大家都是停變頻器輸出,不停掉變頻器電源。這樣就可以正反轉了。