云端遺夢錄
級別: 探索解密
![]() |
1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出? 2.提升機是上升電機是變頻器控制的 我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的 中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了 希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教 提前謝過了。 |
---|---|
|
愛釣魚的咸魚
級別: 探索解密
![]() |
之前作過倉儲的提升機,碰到極限位是靠線路和程序一起處理的 首先會斷掉接觸器的線路,第二靠另外一組線路給接觸器上電,但是這個情況下只能手動點動動作,速度要強制給到很低,離開這個區域之后就可以切換正常的模式手動動作就好了 |
---|---|
|
愛釣魚的咸魚
級別: 探索解密
![]() |
那不就是線路里面的保護嗎?類似急停按鈕的效果,
|
---|---|
|