一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 304 點
下載積分: 6263 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-08-08
查看cstw18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-03-14 13:22
圖片:
西門子848D數控系統,臺達ADS-A2的刀塔驅動。
驅動STO接口插的短接片,時不時有STO報警,修驅動器的工程師查不出問題。就買了個同型號的驅動器,把原來的參數寫進新驅動,沒改。
新驅動通電顯示00000,應該是正常的,但數控系統為什么還是有刀塔伺服報警?
求助大神!
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-08-07
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-14 16:10
謝謝樓主分享