一個臺達伺服驅動壞了,單位買了個新的,讓裝換上去。下載了軟件,備份好原來的參數。裝上新驅動,連上電腦。
讀取新驅動,出廠設置參數OK的。
然后就悲劇了,我點寫參數。 驅動器寫保護了,變磚了,沒法用電腦讀寫了。
研究了一下,應該在寫參數之前,要把驅動使能OFF了,才能寫。
是不是這樣啊?
還能拯救回來么?
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 371 點
下載積分: 15787 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2025-08-02
查看曾姚王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-02 16:29
寄給供應商,不收費的。硬件壞了都能修,這算啥。一次在燒寫非標版本時,沒完成斷電了,寄回廠家,刷一下機就可以了。