樓主  發表于: 2025-04-01 14:56
在用的匯川MD520 變頻器(15KW)帶11KW電機,7HZ運行,莫名其妙的就跳脫(保護電機),監測運行電流在15A左右(正常)。無報警顯示,無規律,不定時。也不知道什么原因?難道真的是國產:想說愛你不容易.關鍵是面板無報警提示,就停機。
[ 此帖被ljb6688在2025-04-01 16:56重新編輯 ]
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 435 點
下載積分: 1031 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-07-31
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-01 18:01
看看是不是開啟了故障自動復位功能,在報警歷史記錄看看
7hz運行沒任何問題,我見過0。8hz長期運行的