想請問一下  工業相機
通過PLC發送 功能碼05 單個線圈寫入 到相機02號寄存器置1以后 觸發相機拍照 然后發送數據到 PLC
三菱FX5U  這個通訊要用到socket指令么,還是PLC做從站就可以了

我想實現的功能 就是通過PLC 來觸發相機內部  然后手機數據傳回PLC   現在知道 觸發線圈是    用MODBUSPULL 軟件   功能碼05     02號地址  發送 ON 可以觸發     相機保持寄存器 數值保存在相機  1018的地址位 想把這個地址位的數據發送到PLC

ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 300 點
下載積分: 909 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2025-06-03
查看ayusecret的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-28 10:25
試試工具里的通訊協議功能,配置下報文格式,這樣程序就簡單些