請教大俠們:

        三菱觸摸屏GS2110-WTBD沒有485口,通過modbus 通訊錯誤,用的屏232口,買的232轉485有源的。一臺三菱d740變頻器,一臺國產變頻器(各試過2個牌子),與三菱變頻器正常,國產變頻器通訊錯誤。請大俠們幫助,謝謝
nbhysfg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 165 點
下載積分: 228 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2024-02-06
最后登錄: 2025-07-24
查看nbhysfg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 83天前
三菱GS2110上沒有485口?我怎用485口連過兩個E840
三菱產品老人,寧波周邊接編程及改造項目, 微信:nblaoshi1977
nbhysfg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 165 點
下載積分: 228 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2024-02-06
最后登錄: 2025-07-24
查看nbhysfg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 21天前
圖片:
誰說三菱的GS2110 沒有485口?  RS422跟RS485本來就是半雙工,全雙工區別