一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

cztone
遠不只是近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 247 點
下載積分: 607 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2007-10-09
最后登錄: 2025-07-27
查看cztone的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 86天前
請教大俠們:

        三菱觸摸屏GS2110-WTBD沒有485口,通過modbus 通訊錯誤,用的屏232口,買的232轉485有源的。一臺三菱d740變頻器,一臺國產變頻器(各試過2個牌子),與三菱變頻器正常,國產變頻器通訊錯誤。請大俠們幫助,謝謝
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1001 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-08-02
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 84天前
都是固話好的協議,即便給你,無論數觸摸屏側還是變頻器側,都沒有辦法修改。