一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 407 點
下載積分: 14636 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-08-04
查看linzm0238的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 74天前
圖片:
圖片:
圖片:
信捷plc,做拋光設備,需要多段絕對定位,位置等于設定值就定位完成,觸發下一段定位,可能是掃描周期原因,會出現執行不了下一個drva指令,上一段正向,下一段反向就能立即執行,如果下一段還是正向,那就要加0.2s延時(有十多段定位,累加時間太長了),請問要怎么解決?
[ 此帖被linzm0238在2025-05-23 12:12重新編輯 ]
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1315 個
工控威望: 2021 點
下載積分: 3245 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 73天前
同一個定位輸出軸  觸發間隔要大于1個掃描周期 哪家品牌都一樣 有些支持軌跡規劃 連續定位的是可以