一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

max1631351
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 627 點
下載積分: 504 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2022-05-26
最后登錄: 2025-07-08
查看max1631351的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 70天前
請問有大佬有使用過雷賽伺服的絕對系統嗎?
伺服型號L7EC,電機型號ACM2H-0604B,編碼線有帶電池盒,拆開量過電池電壓3.6V。
只要總電關掉,重新上電,位置就不會記憶,全部歸零。手冊上能試的都試過了。
參數PA0.15,都嘗試設定過1、2、3、5、9,控制模式9(Ethercat)。
無解了阿,人在海外沒辦法聯絡到雷賽原廠客服。
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 211 點
下載積分: 8280 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-08-06
查看朱光顯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 70天前
之前也遇到過西門子G120變頻器參數設定好斷電后參數又變回去了,后來恢復出廠設置后再重新設定就好了。