樓主  發表于: 61天前
昆侖 通態觸摸屏輸入框能設置斷電保持嗎,現場自動加料,每次斷電都要重新設置加料時間 ,不然上電后就一直加料,這個很麻煩
逸風風
或學而知之,或困而知之!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2025-07-31
查看逸風風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 61天前
引用
引用第4樓菜鳥學工控_1于2025-06-03 16:35發表的  :
完全可以,MCGS有刷盤函數,可以使用策略調用函數存盤     

正好遇到此類困惑,能詳細說明嗎?