一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 1562 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2025-07-26
查看2645855946的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 57天前
小弟遇到軸錯誤編號108和102,偶發報警,一天1-2次。108查了手冊是說“啟動不可,在不可啟動的軸動作狀態下執行了啟動請求。”我這個伺服就做了簡單的兩個位置的定位控制,我在想是程序寫的不對,我寫的是  MOV K1 U4\G1500  ,我在想這個問題是不是用MOVP  K1 U4\G1500 能解決啊。但是現在客戶這幾天又不生產,不能寫進去論證一下,就先來論壇求助一下各位大佬。102錯誤代碼意思為 運行中伺服就緒信號變為 OFF,檢查了盤內線路沒發現啥問題,會不會和我設置的伺服電機參數有關系啊。總共有三臺電機,都有這個偶發問題。PS;三菱電機技術支持打了好幾遍都是客服忙
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 854 點
下載積分: 54569 分
在線時間: 1358(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-08-04
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 56天前
查一查你是不是在速度為0時進行啟動?或者你壓根就沒有送速度數據
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 854 點
下載積分: 54569 分
在線時間: 1358(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-08-04
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 56天前
如果沒有在程序中傳送速度數據的話,表格參數中就要有速度設定值