樓主  發表于: 34天前
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1073 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 18537 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-08-03
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 34天前
引用
引用樓主是我冒飯了于2025-07-02 14:56發表的 求助一個選型問題 :
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。



有磁性開關,必定有電磁閥。開關電源分開用,感應器的用一個開關電源,電磁閥的用一個開關電源。注意開關電源務必要按滿負載再選大點,因為要考慮DC24V負載有短路情況。
樓主留言:
真誠感謝!