一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

8411852110
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 65 點
下載積分: 863 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2024-10-18
最后登錄: 2025-08-05
查看8411852110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
圖片:
PLC型號是FX1n,第一次用這個型號,寫的很簡單的程序,但不知道哪里的問題,現在是程序M500接通后Y5Y6閃爍、M501接通后Y6Y3閃爍、M502接通后Y3通Y7閃爍、M503接通后Y5Y7閃爍、M504接通后Y7通Y7閃爍、M505接通后Y6閃爍Y4亮、M506接通后Y5通Y6通。 閃爍是指只有指示燈閃爍但監控程序里不通路也不閃爍。
描述:程序
附件: 1.zip (176 K) 下載次數:18
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 562 點
下載積分: 1569 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-08-05
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
閃爍是因為PLC的LED指示燈綁定了輸出映像區狀態,而實際輸出只會在PLC掃描結束時將輸出映像區輸出到實際Y點。