fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
請教各前輩指點,我想用FX1N-40MT控制松下A4伺服做一個水平橫移的設備,左、右的減速開關用行程開關,左、右定位有接近開關,請問用PLSY指令可以嗎?如用 LD M10 , DPLSY D200 D204 Y0 可以實現嗎?當?shù)竭_(dá)減速位時,再發DMOV指令改變D200中的頻率值,可以嗎? 要停止伺服電機運轉是要停止發Y0脈沖還是停止發方向脈沖Y5(我用Y5做方向輸出)??? 如哪位前輩有個帶注解的范例程序最好了,望發至yuan20021981@yahoo.com.cn 非常感謝! |
---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
![]() |
" LD M10 ," " DPLSY D200 D204 Y0" " 可以實現嗎?" "當?shù)竭_(dá)減速位時,再發DMOV指令改變D200中的頻率值,可以嗎?" 這個不可,一條指令沒有執行完,即使改變其值,也會按原值運行。 用FX1N,為什么不用專門的定位指令。DRVI和DRVA。 |
|
---|---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
![]() |
這種想法,我以前用DRVI試過一次,不可,指令沒有執行完,途中改變值,也會按原值運行。 所以我覺得PLSY肯定也不行。 如果有條件你可以試試。 |
|
---|---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
![]() |
"用DRVI能滿足伺服移動的行程在變動的場合嗎?" 第三次說.............不行! 一條定位指令一啟動,沒執行完成時,中間改變位置或頻率參數,都不起作用。 除非停下來,再次啟動。 |
|
---|---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
![]() |
會的。 |
|
---|---|---|
|