一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

meng2008
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 505 點
下載積分: 860 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-08-04
最后登錄: 2023-10-07
查看meng2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-05 00:52
按其說明Q06H CPU應該能寫到60K step的!可是在使用過程中只能寫到16K step,請教高人怎么樣才能寫超過16K step的方法。。。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11838 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-05 10:59
因為當06PLC被使用時,會要求格式化程序存儲器,此時系統會要求用戶劃分出一個系統空間,該空間用于快速與編程設備的通訊,該區域以K為單位,最大設置為15,即16K的系統區域。在花費區域之后,其余區域仍然可以被使用,只是無法享受到快速監控的便利而已。

具體解釋請參照Q系列基礎篇第6章。

以上~~~