一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

googe2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 355 點
下載積分: 746 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2022-10-01
查看googe2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-10 14:29
三相異步馬達,A  B  C三相
通電測得如下:
A-B 為220V
A-C為380V
B-C為220V
請問是不是馬達已經燒毀?
yangzuofei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 293 點
下載積分: 486 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-07-30
最后登錄: 2022-09-19
查看yangzuofei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-18 23:35
應該為缺相,最好拆掉電機線量電壓,防止電機因缺相燒毀,先撤輸入電壓,如正常,在測輸出電壓,一般為接觸器觸點有一個燒毀,如果是刀閘,有可能事到頭有問題,在量一下電機的三相阻值必須一樣,量量電機的對地絕緣電阻