控制柜總電源關閉后重新上電后,發現PLC報錯,運行燈不亮,故障燈亮著,輸入模塊有輸入信號的點指示燈亮,輸出由于PLC故障被鎖定在OFF狀態。程序運行不起來。用電腦與PLC連接,PLC提示錯誤代碼為0X00E1的IO單元結束錯誤。只留電源與CPU,上電正常,后面再加新的模塊,哪怕是一塊都不行。看看那位高手知道這個代碼的意思,該如何排除此故障。謝謝!
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-06-21
查看dugjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-25 14:49
重新登記I/O表試下