一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

lipeng0012
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lipeng0012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-25 14:23
我用的是1PG定位模塊控制伺服電機,我想讓其在位置控制的模式下讓伺服電機長期運轉  程序該怎么寫  要給出一個無窮大的脈沖數嗎?

還有TO  K3  H2032  K1里面的H2032 是什么意思 第三通道里有9個參數 如果我想設置第一個 該怎么寫
[ 此貼被lipeng0012在2008-08-25 14:33重新編輯 ]
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2811 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2025-08-01
查看mcl66666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-25 21:16
如果只是長期運轉,伺服設速度控制模式,連1PG都省下.