樓主  發表于: 2008-08-25 17:55
變頻器控制一臺0.75KW的電機,要求從6HZ-140HZ可調節,問題是現在在低轉速和高轉速的時候轉矩下降比較大,請各位大俠有何辦法可以解決,謝謝!
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-25 18:55
如下機種方案,僅供參考:
1.考慮在馬達的選型上下手,有恒力矩電動機
2.把馬達和變頻器的功率同時加大
3.推薦用其他控制方式取代現有,例如用2800轉/分馬達,用斷續控制,6-140HZ調節范圍太大,最好不要這樣控制