最近設備更改需要,開關瞬間動作時PLC內部計數器開始計數,而開關為常開狀態,常閉時開關計數器不計數,請問程式該怎么實現?????先謝謝大家了!!!
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-19 20:31
你可以用該開關的上升沿來記數,就可以了
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-19 20:33
你可以用該開關的上升沿來驅動記數器啊!