kuxin66
級別: *
![]() |
請大家幫幫?我的筆記本電腦沒有RS232口,只好用USB轉RS232的電纜再接SC-09與PLC相連,但一直通訊不上,后來我想了一下,在USB轉RS232的電纜和SC-09的中間還要有一根轉接線,這根轉接線可以自制,它的接線圖是什么?請大家幫忙提?在這萬分感謝! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
天外飛仙版主說得對,我就是用了力特牌的轉接頭,帶延長線,延長線可用可不用,使用還可以,型號是ZK-005。在臺達,威綸,人機,LS,三菱,Proface這些品牌的PLC或顯示屏上都可以通信,沒出現過問題,西門子等品牌我沒試過,等有機會試試。 |
---|---|
|