一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-08-05
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-01 16:05
PLC采用FX2N,通電后設備開始運轉,大約1分鐘后,PLC的所有輸入輸出指示燈全部熄滅,但設備仍能運轉.將電源切斷重新上電,PLC輸入指示燈均不亮,無論怎么操作設備不動作,查得PLC端子電源接點AC220V,DC24V電壓均正常(PLC的POWER燈亮),再次斷電重新上電,又出現開始的現象,即能運轉,但一會后輸入輸出燈自動熄滅....
這是怎么回事呢?謝謝!
liu735
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 227 點
下載積分: 723 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-08-03
查看liu735的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-13 14:34
壞了