PLC采用FX2N,通電后設備開始運轉,大約1分鐘后,PLC的所有輸入輸出指示燈全部熄滅,但設備仍能運轉.將電源切斷重新上電,PLC輸入指示燈均不亮,無論怎么操作設備不動作,查得PLC端子電源接點AC220V,DC24V電壓均正常(PLC的POWER燈亮),再次斷電重新上電,又出現開始的現象,即能運轉,但一會后輸入輸出燈自動熄滅....
這是怎么回事呢?謝謝!
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-04 11:44
有可能吧  DC24V  回路有短路