一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1413 個
工控威望: 1520 點
下載積分: 13299 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-08-04
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-20 19:51
急了,三菱FX2N-2DA模塊控制變頻器轉速,用4-20mA電流信號,程序應該怎樣的?
三菱FX2N-2DA模塊控制變頻器轉速,用0-10V電壓信號,程序應該怎樣的?謝謝
[ 此帖被小蜜蜂在2008-10-23 21:01重新編輯 ]
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 169 點
下載積分: 550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-27 19:42
要對FX-2DA進行初始化,(出廠設置的是電流),讓它輸出的是4-20MA電流就行了
變頻恒壓供水技術交流和服務,有各品牌PLC;觸摸屏;伺服系統的編程及PLC通信學習視頻教程交流:歡迎咨詢.QQ:673950365
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 169 點
下載積分: 550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-27 19:44
改正一下,要對FX-2DA進行初始化,(出廠設置的是電壓信號),讓它輸出的是4-20MA電流就行了
3樓  發表于: 2008-10-29 10:03
FX-2DA是要初始化設置,FX2N-2DA只需要根據接線方式不同來先擇是用電壓還是電流輸出。