西門子200CPU226通訊控制8臺變頻器的頻率。其中5臺西門子CEO,3臺西門子430,現在出現只要一臺變頻故障跳閘或者突然斷電,整個網絡就癱瘓,。。只有重啟PLC通訊才恢復  不知道是不是程序設計有問題  還是變頻器設置有問題   還望這方面的能人站出來解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新編輯 ]
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 211 點
下載積分: 727 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2025-08-04
查看duantao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-16 16:42
如果一臺故障,PLC就不工作,那可能是故障停機保護程序當時編的有問題
調試的時候也沒有試驗故障停機部分
學習是快樂的一件事!朋友是一生福!
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 211 點
下載積分: 727 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2025-08-04
查看duantao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-16 16:44
那你保護程序應該還是有問題的
這個報故障不應讓整個系統停止運行啊。