三菱PLC《MOV》指令不知如何用。是與旋轉編碼器連接編程的。謝謝高人了
相信自我!
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-07-24
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-14 15:52
引用
引用樓主呂工于2008-10-22 20:49發表的 三菱PLC,《MOV》怎么用? :
三菱PLC《MOV》指令不知如何用。是與旋轉編碼器連接編程的。謝謝高人了


你用什么型號的PLC  和什么型號的編碼器?   具體  什么A相  B  相  之類的 可以看FX的一本小說明書  !  


給你舉個例子      

M8000直接導通 (C251 K999999)        