樓主  發表于: 2008-10-29 11:54
      各位大嚇好!我用的是  FX1N 60MR PLC,最近老是在機器運作中停機。然后POWER和RUN指示燈都是亮的,輸入點所對應的感應器也是亮的,但PLC的輸入點都是熄滅狀態,PLC也無法動作。用力敲一下PLC就好了!請問這是怎么回事!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-27 11:15
一般全部沒有輸出是COM口或內部接觸不良。繼電器不良只是一,二個點不良。全部沒有輸出可能性不大。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-27 11:19
樓主說輸入燈不亮是輸入口的COM點或內部公共部份接觸不良。