樓主  發表于: 2008-10-29 11:54
      各位大嚇好!我用的是  FX1N 60MR PLC,最近老是在機器運作中停機。然后POWER和RUN指示燈都是亮的,輸入點所對應的感應器也是亮的,但PLC的輸入點都是熄滅狀態,PLC也無法動作。用力敲一下PLC就好了!請問這是怎么回事!
lyg1980
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1457 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2008-11-10
最后登錄: 2025-04-13
查看lyg1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-13 21:53
拆下來重裝一下.我也遇到過.就是這樣修好.注意程序別丟了