一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

lushannan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 249 點
下載積分: 4619 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2025-07-13
查看lushannan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-30 09:04
改造一個項目,控制變壓器為BK-1200VA,AC380變220V,給以下電器供電:直流電源350W兩個,PLC 138W一個,交流接觸器一個(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、軸流風扇41W一個、監視器90W一個。請教:這個控制變壓器容量計算夠不夠?
學徒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 218 點
下載積分: 742 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-04-14
最后登錄: 2013-09-25
查看學徒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-02 10:05
學習