有條生產線有多臺電機,工藝要求這些電機需同步運行,每臺電機用一變頻器,并有編碼器反饋。能否用一個plc通過485來控制這些電機的同步運行呢?
xiobird
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 119 個
工控威望: 256 點
下載積分: 565 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2025-06-03
查看xiobird的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-02-05 18:02
看網絡速度。
同是485的,現場總線速度高,同步就沒有問題;如是一般的plc485口,比如modbus協(xié)議,一般38400最多,控制的多,頻率改變同步就只能一點一點爬了,快了就不行