樓主  發表于: 2008-11-28 19:29
我覺得綜合討論的人氣比較高,所以在這里求助,請版主待“求助貼”變“已解答”后再轉移到《線纜圖紙》去


我手邊有個FXIN-60MT一臺 FX1N-RS23-BD一個 信捷文本顯示器OP32-A一個
我想把文本顯示器接PLC的RS422口上(線已有) 再把FX1N與計算機的RS232連接,沒有線

1.這種方法可行么
2.大俠給我個FX1N-RS232-BD到計算機RS232通信口的連接圖紙

小弟在這里 以盼為謝
[ 此帖被limiju在2008-11-28 21:31重新編輯 ]
limiju
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1073 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2008-09-01
最后登錄: 2019-02-20
查看limiju的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-28 21:25
我在倉庫找了根線   兩頭都是9針的母頭  上面沒任何文字
萬用表測量結果    1——7,8        2——3    3——2      4——6,9       5——5    兩端的完全對稱
RS232--BD  說明書如下    
1  載波檢測  
2 接收數據
3 發送數據
4發送請求
5信號地
6發送許可
7,8,9未使用

我感覺這根線能用   試試  竟然能用     心情太好