一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

lrg7411
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-10-23
最后登錄: 2015-09-01
查看lrg7411的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-12 19:37
哪位高手能幫本人解決用PLC變頻器搞控制冷熱水,使出管水溫度恒定60度不變..冷熱水溫度是動態的.
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-08-03
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-13 16:33
試試讓冷水管道出口固定大小,再用溫控表PID來控制變頻調節熱水泵,熱水泵流量加大,水溫就上升了。