有個工程,由水泵向3KM遠的水池抽水,水池裝有水位傳感器4-20mA,采用三菱PLC及其模擬量模塊加變頻器來做,恒水位控制,不知傳感器信號會否由于線路太長而衰減,影響系統控制?請高手指點指點!謝謝!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4183 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2025-05-12
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-05 16:43
如果環境比較好的情況下,使用無線是比較經濟又使用的方案。3km的線也是要錢的。一般4-20ma信號推薦在500m以內。中繼器要錢不說,還需要供電(這個比較麻煩)
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com