一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

短暫的流星
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2020-06-09
查看短暫的流星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-22 21:13
斷電后再送電時,需按斷電前狀態繼續執行,除了用相關斷電保持繼電器外,能用更簡潔的應用指令嗎?怎么用?請高手指點。謝謝
junfuc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 188 點
下載積分: 539 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2017-12-20
查看junfuc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 09:35
這個要看你是哪方面的,若是PLC一般應用的順空程序,一般都是用保持繼電器和保持型的存儲器去記住斷電前的狀態。
對于伺服則需要在重啟后用相關的指令去讀伺服當前的位置,再結合設立的標志位(保持繼電器)去判斷斷電前的狀態。