請教omron cpm2plc和電腦連上后,plc上電只有電源燈亮,運行燈不亮.但電腦可以讓plc運行.不和電腦連,上電就正常.我把程序換了也一樣,不知道什么問題?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1912 個
工控威望: 4560 點
下載積分: 7737 分
在線時間: 1467(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-08-02
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-30 09:01
       PLC默認DM6602=0000(使用編程器) 插上編程電纜再上電就會自動進入編程狀態,把DM6602的值設為實現0202就會在上電時自動進入運行狀態。如有人機或文本的建議設為0201。